温馨提示  2024年 6月我们已经停止开发者板块文章内容更新,谢谢来访。存档数据
知识 2023-08-29 34 次阅读

idcc2021|中讯邮电咨询设计院胡孝俊超高密度数据中心制冷设计方案

   

12月21日,第十六届中国idc产业年度大典(idcc2021)“数据中心规划设计实践论坛”在深圳华侨城洲际大酒店举行,来自设计院、研究机构、idc相关企业的专家和负责人在论坛上进行了精彩分享,从多个角度讨论了数据中心规划设计的相关技术、现有实践以及未来发展。

论坛上,中讯邮电咨询设计院有限公司暖通专家胡孝俊发表了以《超高密度数据中心制冷设计方案》为题的演讲。

超算中心的业务需求特点跟传统数据中心有很大区别,胡孝俊对此总结到,超算中心主要分为两种业务需求类型。业务需求1是对数据可靠性要求高,系统可用性要求不高,它可以接受系统中断,中断不影响到系统安全性,可以接受重新计算,但是不接受数据丢失,也没有在线实时访问需求;业务需求2是数据可靠性和系统可用性要求都高,不接受系统中断,也不接受数据丢失,有在线实时访问需求。

结合具体实践,胡孝俊说道,围绕超算中心的需求和运营特点,专为性设计分为两部分。业务需求1可按照b级机房建设,是b级?主如果考虑节省成本。

业务需求2则使用的是a级机房建设,其运营特点和传统数据中心有很大区别,系统负荷和能耗与业务需求痛痒相关,其计算需求不是稳定不变的,不像传统的数据中心,整个机房的冷负和波动性很小,但在超算中心如没有计算需求申请,低能耗甚至是停止运行都是有可能的。除此之外,系统意外停止的时候,制冷也需要保持一段时间,防止超算系统过热导致损坏。也就是没有连续制冷的需求,但需要在系统断掉的情况下有15分钟后备制冷需求时间,来保证超算设备安全。

专为超算中心中液冷技术的应用,胡孝俊也做出了评价。他说道,液冷技术在不断演进和发展,在绿色节能的需求下,液冷发展进程是在加快的。但目前具体项目实践下来,液冷技术成熟度和可靠性还需要深度的加强,另外成本比传统数据中心高。所以呢,不管是在设计阶段还是建设方案阶段,在国家政策的影响下,还是要合理选择制冷方法,不绝对是非液冷不可。

的原因是什么